首页 > 低压电器 > 断路器

3.5KW家用电要配多大空开

作者:老电工时间:2022-04-20 20:14:22

3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:

3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。

瓦特是功率,安是电流,不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的,I=P/U=1000W/220V=4.55安,约为4.55安。

所以,3.5KW的功率相当于16A,可以考虑使用25A或者32A的空开。

3.5个Kw三相380是工作电流7A看是总空气开关,还是支路开关,如果有启动交大的电流建议16A或者20A,防止以后增容或者总开关25A,没有大的启动电流或者增容的10A可以。如果是单相220的工作电流17.5A还是给上术一样,需要看是总空气开关,还是支路开关,总开关要选大一点,但也不能太大,也不好不安全。如果有启动交大的电流,电器,比如空调,以后没准增容25~32,没有的话20A就够用。

按照单相220V工作电压的3.5KW功率用电来回答,单相220V工作电压的3.5KW功率的负载电流是16A左右,一般低压配电线路始端选用空开(断路器或漏电断路器)的依据、是按照配电导线的安全载流量、而不是按照受电器具的功率来选用的,因为各受电器具一般都有它自己的保护装置。

按问题中所说的”3.5KW家用电要配多大的空开比较好?”,小编认为如果配电距离是30米以下,那就应该选用国标2.5平方毫米截面积铜芯导线,并匹配20A脱扣电流值断路器或漏电断路器来保护导线安全。如果是配电距离是30米以上100米以下,那么就应该选用4平方毫米截面积铜芯导线,并匹配25A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。

3.5KW家用电的最大计算电流是3.5×4.5=15.75A。因此可以这样来选择配置空气开关:经计算的最大计算电流乘以1.2倍的需用系数即可。具体计算为:15.75×1.2=18.9A。取整数是20A。

在知道空气开关的电流规格后,可以选取的空气开关规格是:2P空气断路器型号Dz―32A。额定电流20A。并且要选择“D”型耐电流冲击的电动机适用的空开断路器。

也可选择带漏电保护的小型断路器。常用的型号是DzL系列(两极)。应该选用耐冲击型漏电保护器。额定电流是20A,漏电动作电流30ma或100ma的规格。

如果3.5KW家用电中配置的电加热、空调等大容量电器较多时所配置的空气开关的最大额定电流可放大到25A。这是最大限值超过则空气开关不起作用。

在装置空气开关时,必须装置配套的熔断器可选用型号是:RT18―63。熔体额定电流可选取25A/30A/35A。但不能大于40A。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读