【如何使用断路器,六大措施保证断路器的安全使用】
断路器应用广泛,在不同的生产场所,都会看到断路器的存在,那么,断路器的安全使用注意事项有哪些,如何正确使用断路器,电工天下小编整理了保证断路器的安全使用的七项措施,供大家参考。
篇一,断路器安全使用注意事项:
1、电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行;
2、断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能;试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。按动试验按钮,断路器能分断,说明运行正常,可继续使用;
3、如断路器不能分断,说明断路器或线路有故障,需进行检修;
4、断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于“分”位置),使操作机构“再扣”后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义);
5、断路器因线路短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修;
7、漏电断路器的负载接线必须经过断路器的负载端,不允许负载的任一相线或零线不经过漏电断路器,否则将产生人为“漏电”而造成断路器合不上闸,造成“误动”。
此外,为了更加有效地保护线路和设备,可以将漏电断路器与熔断器配合使用。
(1)电源进线断路器中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线不平衡电流引起的中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险;
(2)为减少三相回路“断零”
事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的断路器触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极断路器;
(3)不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线断路器应实现中性线和相线的同时隔离,但有总等电位联结的TN-S系统和TN-C-S系统建筑物电气装置无此需要;
(4)TT系统内的RCD应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起的电击事故,但对TN系统内的漏电保护器RCD没有此要求;
(5)除带漏电保护功能的电源转换断路器外,其他电源转换断路器无需隔离中性线;
(6)不论何种接地系统,单相电源进线断路器都应能同时断开相线和中性线。
篇二,断路器安全操作注意事项
断路器具有灭弧能力,能切断负荷电流和短路电流,是进行倒闸操作的主要设备。但是在操作时,由于断路器本身的故障或对断路器使用不当,也可能发生事故。最严重时,可能发生断路器爆炸,不仅造成设备严重损坏,甚至会引起火灾。
当电力系统的最大短路容量超过断路器的遮断容量时,一旦发生短路,由于电动力稳定和热稳定不能保证,可能引起断路器爆炸。
因此,在倒闸操作前必须考虑断路器的遮断容量能否满足系统要求。
当遮断容量不足时,必须从各方面采取措施,如通过改变系统的运行方式来降低短路容量等。
在操作断路器时还应注意以下事项:
(1)在进行断路器开、合操作时,不论采用什么机构,都应迅速果断,将操作把手迅速扳到终点,直到指示断路器已经合闸或开闸良好的标示灯亮了以后,才算操作完。
在断路器开闸后,如果还要将两则的隔离开关拉开,为了防止在操作时有人误将断路器合上造成带负荷拉隔离开关的事故,操作前应在断路器的操作把手上悬挂“不可合闸!”的警告牌,然后到安装该断路器的地点,检查开、合闸指示器和其他能表示断路器开、合闸状态的部件,确认断路器已断开后方可操作隔离开关。
(2)在断路器开闸结束后,如需要断路器停用检修,或在有关二次线及继电保护自动装置回路上进行工作,则将断路器的操作电源断开。
(3)电动操作的断路器,其合闸速度与操作电源的电压是否正常有关。当电压降低时,由于合闸功率不足,将使合闸速度减低,这时容易发生断路器爆炸事故。因此在操作前应检查直流操作电压。
(4)在断路器合闸送电前,应检查控制该断路器的有关继电保护和自动装置,使其置于使用位置,以便以合闸后发生事故时能正确动作将故障切除。
(5)合闸时操作人员应注意监视有关表计指示情况,尤其是要监视电流表和电压表。如发现有事故象征须立即将其切断。合闸后还应检查各相电流电压是否平衡,以便及时发现异常现象加以处理。
篇三,断路器的安全使用问题
断路器的额定电压大于或等于熔断器式隔离器的电源电压,额定电流应等于或略大于最大负荷电流。
断路器每个接线端子上一般只允许压接一根导线。熔断器式隔离器采用线鼻子接线不得超过两个线鼻子。
断路器的安全使用,要注意以下事项:
1、断路器的极限通、断能力应大于被保护线路的最大短路电流。
2、不得自行调整电流脱扣器的电流整定值。
3、一般垂直安装使用,上端静触点接线端子接电源,下端动触点接线端子接负载。
4、手柄上的分、合闸标志和带指示灯的低压断路器工作状态应与指示灯显示、分/合闸标志相符。
5、对于短路电流较大的线路,应选用限流型低压断路器,如DZXIO型、DZX19型。
6、对于禁止自行启动的设备,不能单独使用塑壳式低压断路器,应与接触器配合使用或选用带失压保护的低压断路器。
7、在使用前必须仔细检查和检测,如有破损、缺件或故障不得使用。
以上就是【断路器的安全使用注意事项】,安全使用断路器,确保安全生产,希望对大家有帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。