首页 > 低压电器 > 断路器

隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法

作者:老电工时间:2021-08-22 12:13:42

有关隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法,严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关,注意隔离开关的停电与送电顺序,高压断路器和高压隔离开关的操作顺序等。

隔离开关的安全操作要求

如何保证高压隔离开关操作的安全:为保证安全操作隔离开关,必须做到:

1、保证操作安全,严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关,操作时应使用基本安全用具和辅助安全用具,戴好绝缘手套,穿上绝缘靴,使用合格的绝缘工具,操作时应站在绝缘台、垫上进行操作;

2、停电操作时,先拉开高压断路器,再拉开负荷侧开高压隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;

3、送电操作时,先合电源侧隔离开关,再合负荷侧开高压隔离开关,最后合高压断路器;

4、为防止误操作,隔离开关与短路器之间必须加装连锁装置;

5、操作隔离开关时应迅速、果断,不得用力过猛;操作过程中如发生故障,必须停电后再进行处理;

一旦隔离开关发生带负荷误拉、误合错误时,应按以下规定处理:

1、错拉隔离开关时,在刀口处刚刚出现电弧时,应迅速再将隔离开关合上;如已拉开到位,则不管是否发生事故,均不允许再立即合上。并将有关情况报告有关部门;

2、错合隔离开关时,无论是否造成事故,均不允许将合错的隔离开关再次拉开,并迅速采取必要措施,报告有关部门;

3、如果是单极隔离开关,操作—相后发现错拉,对其它两相不允许继续操作。隔离开关发生误操作时应遵守的原则是“将错就错”

参考资料:

1、高压断路器和高压隔离开关或自动开关及刀开关的操作顺序规定:

停电时,先拉开高压断路器或自动开关,后拉开高压隔离开关或刀开关;

送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关。-- 电工技术之家

2、高压断路器或自动开关两侧的高压隔离开关或刀开关的操作顺序:

停电时先拉开负荷侧隔离开关或刀开关,后拉开电源侧隔离开关或刀开关;送电时,顺序与此相反。

3、变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时,先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关;送电时,顺序与此相反。

4、单极隔离开关及跌开式熔断器的操作顺序规定如下:停电时,先拉开中相,后拉开两边相;送电时,顺序与此相反。

5、用高压隔离开关和跌开式熔断器拉、合电气设备时,应按照制造厂的说明和试验数据确定的操作范围进行操作。缺乏此项资料时,可参照下列规定(指系统运行正常情况下的操作):

①可以分、合电压互感器、避雷器。

②可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。

③10kV室外三极隔离开关、单极隔离开关和跌开式熔断器,可以分、合的空载变压器容量不大于500kVA;可以分、合的空载架空线路不大于10km。

④10kV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器不大于315kVA;可以分、合的空载架空线路不大于5km。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读