首页 > 低压电器 > 断路器

柱上真空断路器怎么用,柱上真空断路器使用注意事项

作者:老电工时间:2021-09-30 09:19:38

有关柱上真空断路器的使用与维护注意事项,柱上真空断路器安装在柱上使用,并且主要零部件均密封于体内,柱上真空断路器切断小电感电流,将真空断路器退出运行并进行临时性检查。

柱上真空断路器的使用注意事项

柱上真空断路器安装在柱上使用,并且主要零部件均密封于体内,人们不易观察巡视。

一般来说,柱上真空断路器在设计和试验时,已能保证具有长的机械寿命、电气寿命和高可靠性,运行中基本不需要维护。

真空断路器在使用维护时,需要注意以下事项

(1)柱上真空断路器切断小电感电流,特别是直接控制小容量高压电动机时,应加装过电压吸收装置,如氧化锌避雷器或RC装置。

(2)对箱内充变压器油的柱上真空断路器,应定期观察油标的油面位置;对充SF6气体的,应观察压力表的压力指示,其指示均应在技术要求范围内。

柱上真空断路器中的变压器油不会受到电弧污染,但要防止受潮,应定期检查变压器油的含水量。【柱上真空断路器的使用与维护注意事项】

(3)正常使用、非频繁操作的柱上真空断路器、其使用寿命可达15-20年。应每隔3-5年进行吊芯检查。检查触头的磨损量、灭弧室的真空度以及操动机构是否有锈蚀现象。

运行中巡回检查的主要项目有:有无异常的声响和气味,真空灭弧室有无破损,其内部零件是否光亮;如果有超行程指示器,则应观察期超行程是否正常。

以上这些巡回检查仅限于哪些不打开柜门就能进行检查的项目。

每隔规定时期,应对真空断路器进行定期检修,主要检查真空断路器的电气和机械性能等,还要对真空断路器进行必要的调整清扫和润滑等。

在发生下列情况之一时,应将真空断路器退出运行并进行临时性检查

1、巡回检查发现有异常现象时。

2、动作次数达到技术条件规定的寿命时。

3、分合短路事故后。

临时检修项目应根据具体情况决定,如事故分合闸后应检查超行程和真空灭弧室的耐压水平。

当真空断路器的动作吃书达到技术条件规定的寿命后,应对定期检修中规定的检查项目进行全面的检查。【柱上真空断路器的使用与维护注意事项】

在重新投入运行后,必须缩短定期检查的周期,特别要经常用工频耐压法检查真空灭弧室的真空和测量触头的烧损量。

在可靠性要求特别高的地方,最好不要短期运行,可以把动作已经达到规定次数的真空断路器转移到可靠性要求较低的地方使用。 

真空断路器定期维护检修有哪些?

真空断路器产品定期维护要领:

必须要由专业的设备维护人员进行如下的定期维护。

a.检查断路器的各安装螺钉是否松动,如有松动进行加固;

b.由经过培训的专业人员检测超程和开距,将各相的参数调整到表2要求;

c.重新调整超行程之后的断路器在使用前必须重新检测合闸状态下上下出线间的回路电阻,要求回路电阻值必须符合表2要求;

d.使用机械特性测试仪测量断路器的机械特性符合产品要求。

e.使用前对断路器重新进行一次回路的耐压检验。分别按照产品要求进行端口、相间、对地的检测。

f.真空灭弧室在使用20年或达到技术参数表中规定的短路电流开断次数或电寿命后即需更换。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读