隔离开关刀闸拒绝拉合闸怎么办,隔离开关拉合失败的原因分析

作者:老电工时间:2021-04-27 09:09:16

有关隔离开关刀闸拒绝拉合闸的问题,隔离开关的检修方式,隔离开关拉合失败的主要原因,操作隔离开关时拉不开怎么办,隔离开关拉不开的原因和解决方法等。

隔离开关刀闸拒绝拉合闸的问题

1、拒绝拉闸

当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸,应查明原因后再拉,在未查清原因前不应强行拉开,否则可能造成设备损坏事故。此时只有改变运行方式并及时申请停电检修。

2、拒绝合闸

当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。

首先,检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。

电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果还是没有查到原因,一样应该申请停电检修。

>>推荐:隔离开关拉不开怎么办?

隔离开关的检修方式

1)清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。

2)导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。

3)闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。

4)隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;

手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。

断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定,操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。

5)接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。

6)隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。

7)检修后应进行下列测试:1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。

以上就是隔离开关故障分析和检修的手段,希望对大家有所帮助。

操作隔离开关时拉不开

操作隔离开关时拉不开怎么办?

用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关时,若拉不开不应强行拉开,应注意检查瓷瓶及机构的动作,防止瓷瓶断裂;用电动操动机构操作时,若拉不开,应立即停止操作,检查电机及连杆;用液压操动机构操作时,若拉不开,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作;因隔离开关本身传动机械故障而不能操作的,应向当值调度员申请倒负荷后停电处理。

隔离开关拉不开的原因:

提示:隔离开关,在使用过程中,经常会遇到各种各样的故障问题,影响着用户的使用。其中隔离开关常见的故障问题之一拉不开,是比较常见隔离开关,在使用过程中,经常会遇到各种各样的故障问题,影响着用户的使用。

其中隔离开关常见的故障问题之一—拉不开,是比较常见的。电工:www.dgjs123.com

以下是造成隔离开关拉不开的原因分析,希望可以帮助大家解决隔离开关拒绝拉合的问题。

解决方法

隔离开关拉不开时,如果是操作机构被锈死冻结,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形及变位情况,找出抵抗的地点。

如果妨碍拉开的抵抗位发生在刀闸的接触装置上,则不应强行拉开;否则,支持绝缘子可能会遭到破坏而引起严重事故。此时,唯的方法是变换设备的运行方式。

以上详细介绍了隔离开关拉不开的原因与解决方法,在遇到隔离开关拒绝拉合的问题时,可以做为参考。