万能断路器的几类不常见故障
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:49:08 作者:老电工手机版>>
有关断路器的知识,介绍了万能断路器的几类不常见故障问题,一是欠压脱扣器的噪声,二是微型电动机的烧毁,三是绝缘不良造成的短路问题,分析了这几类故障的原因,并给出了解决方法。
万能断路器的其它故障
1、欠压脱扣器的噪声
欠压脱扣器工作一段时间后,经常产生异常噪声,轻则扰入,重则烧毁线圈。
因此,必须定期清除铁芯工作表面的油污和尘埃,发现短路环断裂的要更换。另外,还需要调整欠压脱扣器的弹簧拉力,直至铁芯和衔铁气隙符合要求为止。
2、微型电动机的烧毁
行程开关故障会造成电动操作机构中的微型电动机烧毁,比如当需要用电动操作机构闭合断路器时,按下合闸按钮,电动机的供电回路接通,电动机旋转。在完成机构储能或合闸后,应由行程开关断开微型电动机的供电回路。但是,由于行程开关的故障无法断开,就会导致电动机长时间运转过热而烧毁。
3、绝缘不良造成的短路
断路器经长期使用绝缘性能逐渐变差,如果平时维护不当,绝缘零件表面灰尘堆积,遭受到了潮气侵蚀,就会使绝缘加速老化,有时会在配电运行中或切断短路电流时引起相间或相对地的短路。
因此,必须保持绝缘表面的清洁,防止绝缘性能变坏,才能延长断路器的使用寿命。