真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

作者:老电工时间:2022-01-24 05:12:48

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。

真空断路器真空泡真空度降低

1、故障现象

真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远大于显性故障。

真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

2、原因分析

真空度降低的主要原因:

(1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;

(2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;

(3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。

3、故障危害

真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。

4、处理方法

(1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;

(2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。

5、预防措施

(1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;

(2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器;

(3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;

(4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢