在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,可以参考如下的处理方法:
1、运行中红色指示灯不亮
(1)先检查灯泡、灯具是否完好;
(2)检查控制回路熔丝是否熔断或接触不良;
(3)再次检查控制回路有无断线或接触不良等。
2、光字牌发出“控制回路断线’信号
(1)检查控制回路熔丝是否熔断或接触不良;
(2)检查跳闸控制回路有无断线或接触不良等。
3、光字牌发出“电压回路断线”信号
处理方法:
(1)退出可能误动的保护及自动装置;
(2)检查电压切换回路是否正常,如母线侧隔离开关的辅助开关触点是否接触不良;
(3)电压切换继电器是否断线或接触不良;
(4)端子排上的交流电压回路有无接触不良。