一、手动操作断路器不能闭合的原因
1、失压脱扣器无电压或线圈损坏:检查线路,施加电压或更换线圈。
2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。
更换储能弹簧。
3、反作用弹簧力过大:重新调整弹簧力。
4、机构不能复位再扣:调整再扣而至规定值。
二、电动操作断路器不能闭合的原因
⒈操作电源电压不符:调换电源。
⒉电源容量不够:增大操作电源容量。
⒊电磁拉杆行程不够:重新调整或更换拉杆。
⒋电动机操作定位开关变位:重新调整。
⒌控制器中整流管或电容器损坏:换损坏元件。
三、分励脱扣器不能使断路器分断的原因:
⒈线圈短路:更换线圈。
⒉电源电压太低:调换电源电压。
⒊再扣接触面积太大:重新调整。
⒋螺丝松动:拧紧。
四、欠电压脱扣器不能使断路器分断:
⒈反力弹簧变小:调整弹簧。
⒉如保储能释放,则储能弹簧变小或断裂。维修:调整或更换储能弹簧。
⒊机构卡死:消除卡死原因,如生锈。
五、断路器温升过高:
1、触头压力过分低:整触头压力或更换弹簧。
2、触头表面过分磨损或接触不良:更换触头或清理接触面,不能更换者,更换整台断路器。
3、两个导电零件连接螺丝松动:拧紧螺丝。
4、触头表面污染:清除油污或氧化层。
六、辅助开关不通:
1、辅助开关的动触桥卡死或脱落:拨正或重新装好触桥。
2、辅助开关传动杆断裂或滚轮脱落:更换传动杆或辅助开关。
3、触头不接触或氧化:调整触头,清理氧化膜。