断路器拒分的原因有哪些
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:51:23 作者:老电工手机版>>
有关断路器拒分的问题,导致断路器拒绝分闸的原因不止一种,可能是按钮故障原因,也可能是分励脱扣器故障原因,或者是自由脱扣机构故障的问题,下面具体来了解下。
断路器拒分的故障问题
断路器拒分一般有如下几种故障类型:
1、按钮故障
按钮机械故障或导线接点接触不良,使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合,断路器就不能分断。
2、分励脱扣器故障
分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在障碍等,都会影响到断路器的脱扣动作。
因此,必须定期检查分励脱扣器,清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈时要及时更换,以保证在需要断开电路时,可以使断路器快速分断。
3、自由脱扣机构故障
自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),就会使断路器拒绝分断。
因此,利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度,以达到2~3mm2接触面的要求,并且在接触面上涂低温极压脂,以减少摩擦力,利于脱扣。