施耐德微型断路器代号标注方法
例如,C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为:
C65------序列代号
N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA
C--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护
20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A
2P-------极数,有1、2、3、4极
VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式
30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mA
SD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接
技术参数:
1、额定工作电压(Ue):AC 230V/400V(1P)、400V(2P,3P,4P)。
2、额定绝缘电压(Ui):600V。
3、额定冲击耐受电压(Uimp):4KV。
4、额定电流(In):1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。
5、额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
6、运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
7、极数:a.单极(1P);b.二极(2P);c.三极(3P);d.四极(4P)。
8、瞬时脱扣类型:型(5ln-10ln);型(10ln-16ln)。
9、基准环境温度:30℃。
10、栅格距离(mm):6A-40A:50mm,50A-63A:45 mm。
11、外壳防护等级:IP20。
12、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次。
C65N小型断路器是国内系列最为完整、可满足不同市场和需求的小型断路器。C65N 主要适用于民用住宅,C65N/H 广泛地应用于建筑、工业等领域,C65L 主要适用于工业、建筑、能源等高分断需求的场合。
C65N断路器具有短路保护、过载保护、控制、隔离功能,适用于工业、民用建筑能源及基础设施等领域低压终端电。