有关空气开关的小知识,空开有C型和D型等不同类型,那么C型和D型有什么区别,在空开上的字母含义是什么,很多电工朋友不是很了解,下面就一起来看下。
1、空开和漏保C型与D型
A系列:瞬间脱扣电流->额定电流的2倍;
B系列:瞬间脱扣电流->额定电流的2-3倍;
C系列:瞬间脱扣电流->额定电流的5-10倍;
D系列:瞬间脱扣电流->额定电流的10-20倍。
其中,C系列用于家庭用电,而D系列用于动力用电中。
2、三相电机的启动电流
针对上面说的瞬间脱扣电流,在选择空开时额定电流通常选择的稍大一些,一般都会按照额定电流的1.5倍来配置。
如下图:
在选择空开时,一般会选择16A的空开,C型与D型均是如此。
在选择空开时,不能选择A系列和B系列,以A系列为例,要求空开的脱扣电流是32A,如果电机是三角形接法,则启动电流最大是额定电流的7倍,那么额定电流就要求为77A,远远超过了空开的瞬间脱扣电流,也就是一送电就会跳闸,根本无法使用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。