少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义
来源:电工天下时间:2020-01-05 10:16:25 作者:老电工手机版>>
在少油断路器的运行过程中,怎么来判断断路器的运行状态,可以从四个方面入手,通过查看分闸弹簧、信号等的运行状态,来判断少油断路器是否运行正常,感兴趣的朋友参考下。
判断少油断路器的运行状态
1、分闸弹簧:处于拉伸状态,为合闸;处于收缩状态,为分闸。
2、信号灯:红灯亮表示合闸,同时监视分闸回路的完好性;绿灯亮表示分闸,同时监视合闸回路的完好性。
3、操动机构的指示器(指示牌):CT型或CD型操动机构可通过其护罩的观察孔显示出的“合”、“分”确认;CS型操动机构则可根据指示器和操作把手综合确认。
4、万能转换开关(即分、合闸操作手把):处于垂直位置(合闸后)时,为合闸;处于水平位置(分闸后)时,为分闸。
少油断路器的型号含义

脱扣器代号含义:
1:瞬时过电流脱扣器,起短路和过载保护作用;
2:延时过电流脱扣器,起短路和过载保护用;
3:失压脱扣器,起欠电压或失压保护用;
4:分励脱扣器,有交、直流两类,可借助保护装置的动作,接通分闸电磁铁线圈使断路器自动掉闸;
5:速饱和分励脱扣器。
以上就是判断少油断路器的运行状态的方法,以及少油断路器的型号含义解释,供大家学习参考。
相关文章如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。
时间:2020-01-14 06:34:02
少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。
时间:2020-01-14 06:32:25
少油断路器本体部分故障原因与处理方法

汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13
少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。
时间:2020-01-14 06:28:12
怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-12 20:29:27
少油断路器瓷绝缘断裂的原因

在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
时间:2020-01-06 07:42:53