在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
1、测量方法
在断路器停电分闸状态下,用2500V绝缘电阻测试仪分析测量各相导电部分对地的绝缘电阻。
同时,测量分闸状态下,各断口间的绝缘电阻,主要检查断路器内部消弧装置是否受潮、烧伤等。
2、测量目的
对少油高压断路器测量绝缘电阻,有助于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,发现问题及时解决,减少少油高压断路器的故障发生率。
3、判断标准
那么,在对少油高压断路器进行绝缘电阻的测量时,一般会采用什么样的判断标准?
一是参照出厂试验标准,二是根据设备的运行情况,三是根据历次试验结果,选择其中一种或多种标准共同比较分析。
对于有机物制成的绝缘拉杆,交接试验标准规定其绝缘电阻在常温下不应低于表1-1中的数值。
表1:有机绝缘拉杆绝缘电阻值
从测量结果中判断断路器的故障问题,在分闸状态下的绝缘电阻比合闸状态下的绝缘电阻高太多时,一般是断路器的拉杆受潮了。