少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-06 07:35:10 作者:老电工手机版>>
在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。
少油断路器喷油的原因
1、少油断路器油箱内充油过多,油面过高,油箱内油面以上缓冲空间过小;
2、操作不当,两次掉闸之间的时间间隔过短;
3、少油断路器的断流能力不够。

少油断路器喷油的处理方法
1、根据喷油现象严重程度及其他情况,比如断路器负荷侧的短路故障、是否连续掉闸等,以此来确定喷油原因。
2、针对喷油原因,作出相应地防范措施。
(1)停电后放出油箱内多余的油;
(2)改进操作,避免短时间内连续掉闸;
(3)验算短路电流必要时更换断流能力更大的断路器。
(4)如果对断路器进行解体检修,则详细检查触头的烧蚀情况,灭弧室损坏情况以及油箱内油的质量。发现有缺陷就要消除,重新组装,充油后还要作传动试验。合格后,方可再次投入运行。
以上介绍了少油断路器喷油的几种原因,以及针对不同情况的处理方法,希望对大家有所帮助。