断路器进出线不同线径不能共头的问题(图文)
来源:电工天下时间:2020-06-12 15:53:47 作者:老电工手机版>>
【断路器进出线不同线径不能共头的问题】
针对断路器进出线端接线,提出不同线径导线不能共头的整改方法。
如图,有无这方面的强制性规定规范?

不建议这样操作,原因分析:
1、进线载流量一定要大于出线载流量,出线载流量要大于等于断路器载流量,断路器就是为了保护出线端电缆和设备而装的。当出线端过载而电流未达到断路器跳闸电流就出事故了。断路器主要保护出线到汇流排这段线路。
2、在选择断路器时首先要考虑负载总功率,由总功率选择电缆,再由电缆选择断路器,同时要考虑到电缆长度,任何电缆都是有一定阻值的。防止出线电缆负载烧毁而断路器未动作。
3、不同的材质是不可以的。
4、根据负载电流选择断路器(包括微断,熔丝等过流保护装置也是类似的)容量,断路器选定以后,过载跳闸电流即已确定(大型断路器往往允许整定跳闸电流),再复核压降是否符合规范要求。
5、在有较大漏电流的情况下,如果线径只按负载电流设计,可能导致线径偏小,超过导线安全载流量,电缆发热过温,存在的安全风险比漏电流更甚再根据断路器容量选择导线线径,
6、但实际工程中,最好使用相同的线径。如果线径相差悬殊,可能由于接线端子存在一定电阻,以及与电缆截面积不成正比的感抗作用,导致电流分配偏差,一根导线可能分配电流过大,超过安全载流量。
7、如果采用不一致的线径,需仔细复核电线上的电流是否小于安全载流量,细导线的单位载流量只能按粗导线计算。
8、当电缆较细时,电缆比表面积大,对散热有利;当电缆较粗时,电缆比表面积小,热量不易散发,单位截面积导线通过相同的电流时,粗电缆温度较高。如果电缆温度超过允许值,就会发生危险。下表为在空气中敷设的塑料绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量。

可见,较细的电缆每平方载流量远大于4A,随着电缆线径的增加,每单位mm2载流量明显下降。由于电缆不应一直运行于最高温度,同时存在可能的过流或其它因素影响,选择时导线载流量应小于上表载流量数值。
因此,大小相差悬殊的电缆并联使用,电缆载流量往往并不按照理想条件下的电流分配规律来分配,小电缆相对发热明显。两线并联时,粗的电缆不应大于细电缆的两倍。
9、因为两种线径截面不一样大,在压接过程中线径小的很容易出现压接不牢固,出现松动问题。
10、既然压接不牢固,出现松动现象。就肯定产生接触不良现象,接触不牢固电线接触点接触电阻就增大,时间久了,会出现端子烧蚀问题,严重的可以出现火花,存在电气安全隐患,尤其是那些易燃、易爆特殊要求下,更危险。
11、在线径小的电线端子出现烧蚀现象时,同时也影响线径比较大的电线接触面积,导致接触面积减小,电阻相对升高。同样电流负载下,也容易出现发热现象。影响整个接线端子导电效果。
12、如果是三相以上负载时,对负载三相电流平衡也会产生影响。甚至影响负载的使用整体寿命。
因此,在相关规定中就有这么一条规定:无论怎么接线,严禁将不同截面的电线端子压接在同一个端子下面使用。
但是,在有些场合下,接线端子确实不够的话,或者说电线接头比较多。
一是增加辅助端子进行接线处理,二是可以把两个不同电线接头进行先压接在一个大小适合的铜鼻子内,前提是两种线径端子头要搪锡处理为最好。
也可以压接以后,往铜鼻子内部灌锡,一是填满铜鼻子空余空间,二是增加两种线径端子粘合度。
处理后,可以一起压接在断路器、接触器、端子座等的一个端子上面了。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
家中漏电装置和空气开关的几点区别

在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
3p空气开关接线图 3P与4P的区别

3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
空开C型和D型有什么区别

有关空气开关的小知识,空开有C型和D型等不同类型,那么C型和D型有什么区别,在空开上的字母含义是什么,很多电工朋友不是很了解,下面就一起来看下。
时间:2021-09-11 19:28:21
万能断路器与真空断路器的区别是什么

有关万能断路器与真空断路器的区别,真空断路器和真空接触器有何区别,真空断路器触头有哪些种类,固封断路器与普通真空断路器的区别等。
时间:2021-09-07 16:04:12
一文看懂不同触点断路器的区别

有关断路器的基本知识,断路器上标注有1p、2p、3p、4p这样的字眼,究竟是什么意思,它是代表不同的触点,这里介绍下不同触点断路器的区别,供大家参考。
时间:2021-05-11 14:36:31
断路器1P、2P、3P、4P的功能区别

有关断路器的知识,不同的断路器有不同的触点开关,比如1P、2P、3P、4P,触点不同其应用场合就不同,这里说一说断路器1P、2P、3P、4P的功能区别,供大家参考。
时间:2021-05-11 14:33:13
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别

有关断路器的知识,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,在家庭线路中如何选用不同类型的断路器,比如器1P、2P用在什么地方,3P、4P又该怎么选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:02:34





