有关万能断路器与真空断路器的区别,真空断路器和真空接触器有何区别,真空断路器触头有哪些种类,固封断路器与普通真空断路器的区别等。
万能式断路器是低压断路器:如DW15,DW45等。真空断路器一般是高压断路器,如VS1,VD4,ZN63等,也有部分特殊的低压断路器(比较少见)
区别:万能式断路器又叫空气断路器, 触头在大气压力的空气中断开和闭合。
真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合,灭弧性能远远大于空气断路器。
真空断路器和真空接触器有何区别?
真空断路器与真空接触器实际上和空气断路器空气接触器的作用相同,只不过吧灭弧单元放在真空环境中了,增强了对环境的适应性,同时由于真空绝缘与灭弧性能良好,得到了广泛的应用。
真空断路器:是一种保护设备,在线路发生故障时能自动分闸,保护线路;同时也能手动的分闸切断负荷电流。-- 电工技术之家
真空接触器:是一种反复操作的装置,其能切断负载电流,不能开断短路电流,同时还带有敞开与常闭触点。且不具有短路电流的保护作用,其只能受给定的信号来完成分开与保持。
附1,真空断路器触头有哪些种类
一般来说断路器有高压,低压和中压,6-35KV是中压,6KV以下是低压,35以上是高压,现在有超高压,就是500KV,有特高压1000KV。
一般低压断路器有塑壳和万能式断路器,中压有油断路器,真空断路器,SF6断路器,永磁断路器。
附2,固封断路器与普通真空断路器的区别
固封断路器就是固封极柱式断路器的一种简称。
固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器有着很大的差别。
固封断路器就是在原来真空泡外面浇注环氧树脂进行封装。
固封极柱与传统组装式极柱相比,固封极柱的零件数量大大减少,结构简单,安装方便,简化了断路器的制造工艺,大大提高了断路器的可靠性和稳定性。
由于真空灭弧室被嵌入到环氧树脂绝缘材料中,它将原有的表面绝缘变成体积绝缘,所以不需要做任何进一步的处理,固封极柱即可达到很高的绝缘强度,更有利于断路器及开关柜的小型化设计。
真空灭弧室及相关导电零件同时嵌入到环氧树脂固体绝缘材料中,屏蔽了外界环境对其影响,在产品的使用期内是完全免维护的,使其具备极强的适应能力,可广泛应用于化工、冶金、矿山等各类 场合。
虽然相对而言,它的生产成本要高,但将低阻值的真空灭弧室及出线座固封在环氧树 脂内的主回路,提高了绝缘水平及抗污秽能力,消除了凝露的影响。
针对开关柜的使用环境,采用固封极柱形式更能满足更多用户的需求,增加开关柜的可 靠性,提高电网的供电可靠率。