有关断路器的知识,不同的断路器有不同的触点开关,比如1P、2P、3P、4P,触点不同其应用场合就不同,这里说一说断路器1P、2P、3P、4P的功能区别,供大家参考。
以小容量低压配电使用的63A或32A触点容量的断路器(漏电断路器除外)为例:
第一种:1P(即单极)断路器,用来分合及保护单相220V线路中的相线,只能分合及保护线路中的相线,不适合在配电装置中用作第一级分合与保护用(即不适宜用作总开关及主要回路使用)。
除单极断路器外,也有单极+N断路器的,不过触点容量一般都是32A,而且体积与单极断路器相同,所以两个接线点相距十分近,空气潮湿时易造成短路,不建议使用。
第二种:2P(即双极)断路器,用来分合与保护单相220V配电线路中的相线与零线,小容量配电时可以作为总开关及主要回路使用,或作为单相220V设备的控制开关使用。
第三种:3P(即三极)断路器,用来分合与保护三相四线380V线路的三根相线,可以作为总开关使用,也可以作为纯三相380V电压设备的控制开关使用。
第四种:4P(即四极)断路器,用来分合与保护三相四线设备中的三根相线与一根零线,不能作为三相四线配电的总开关使用(低压电气安装安全规程规定;三相四线供配电的零线不得装设开关及熔断器)。四极断路器只适合装设在单台三相四线设备的配电线路始端作为线路的分合与保护线路用、或装设在设备的控制箱(柜)内作电源开关使用。