电动机保护用断路器的选用原则
来源:电工天下时间:2017-05-12 06:56:14 作者:老电工手机版>>
使用断路器来保护电动机,需要根据电动机的过载能力,起动电流等来选择合适的断路器,电动机保护用断路器可分为两类,在选择断路器时应遵循哪些原则,以保证电动机可靠地运行和顺利地起动,一起来了解下。
原文标题:电动机保护用断路器的选择方法
电动机保护型断路器
电动机保护型断路器是鼠笼型异步电动机在起动、运行和运 不可缺或的保护电器之一。用于电动机保护,额定电流在630A及以下(即保护的电动机 315kW及以下)的用途是,不频繁地起动和在运转中分断电动机,当电动机发生过 路、欠电压等故障时,能予以保护(自动切断电路)。
电动机保护型断路器的类型
按使用的情况来看,断路器用作电动机保护的有3种类型:
(1)电动机的起动、运转中的分断使用交流接触器,过载保护采用热继电器,而断路保护。由于使用了接触器来分、合电路,因此,可比较频繁地操作;
(2)使用接触器作电动机的起动和停止,电动机的过载、短路和欠电压等故障由断路
(3)电动机的起动、运转中分断以及过载、短路、欠电压均由1台断路器来操作和保能频繁使用。
使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。
电动机保护用断路器可分为两类:
1)、断路器只作保护而不负担正常操作;
2)、断路器需兼作保护和不频繁操作之用。需考虑操作条件和电寿命。
为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:
1)、按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
2)、断路器的瞬时动作整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件:对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于( 3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
3)、断路器6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。
篇二,电动机保护用断路器选用原则
低压断路器又称自动开关或自动空气开关,一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。在水泥厂,380V 245kW及以下的电动机多选用塑壳式断路器。
断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。常用的有DZ5、DZ15、DZ20、DW15、DW17型等系列产品。
1、电动机保护用断路器选用原则
1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。
2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
3)6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动时负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。
2、断路器规格型号的对表速查
根据电动机的容量或额定电流,即可查出其配用断路器的规格型号。例如一台Y160M-4、11kW电动机,从速查表查得应配用DZ5-50型、热脱扣器额定电流为25A的断路器。
3、断路器脱扣器整定电流的速算口诀
'电动机瞬动,千瓦20倍'
'热脱扣器,按额定值'
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按'kW数的20倍'选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
篇三,电动机保护用断路器应怎样选用?
选择熔断器保护电动机时,应注意到电动机的两个特点一是它具有一定的过载能力,二是它的启动电流通常是额定电流的儿倍到十几倍。
因此,电动机保护用断路器分为两类:一类只作保护而不负担正常操作;另一类需兼作保护和不频策操作之用后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则:
(1)长延时电流整定值=电动机额定电流。
(2)瞬时整定电流。对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流为8~15倍电动机额定电流,其值的大小取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器.瞬时整定电路为电动机额定电流的3~6倍。
(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间按启动时负载的轻重可选用可返间时间为1,3,5,8,15s中的某一挡。
配电用断路器与电动机保护用断路器的区别
配电用断路器主要用于配电系统,对配电线路中的导线、电缆及变压器等起到保护和通断作用。
因此,配电用断路器的规格较多,额定电流较大,短路分断能力较高,保持特性较迟钝。这种断路器分为选择型和非选择型两类,选择型的既能按时间原则整定,也能按电流原则整定,可使上下级有选择性地分闸,以切断故障电流。这种断路器若用来作为主开关,除了有过载保护特性外,还具有短路延时动作特性,因此,可实现选择性保护。其过电流脱扣器也有返回特性,在规定时间内(几秒),如果在预定延时动作前过电流已回降,便自动返回而不脱扣。
电动机保护用断路器用于频繁启动的电动机,有一定的短路分断能力(视具体情况而定),短路保护要求较灵敏,不需要短路延时分断,但要避开启动电流,即对6Ie时的动作时间有所要求(如可返回时间超过 5s),对机械寿命和电寿命要求较高。有些断路器既可用于配电,也可用于保护和控制电动机。
猜你喜欢:
如何选择开启式负荷开关?
开启式负荷开关的选择方法,用于照明和电热负载时,用于控制电动机的直接起动和停止时,对负荷开关额定电压与额定电流的不同要求与选用要求。....
塑壳断路器的结构组成
塑壳断路器的结构组成与选用方法,如何选择合适的塑壳断路器,以塑壳断路器为例介绍断路器的结构、工作原理、使用与选用方法,断路器主要由3个基本部分组成,即触头、灭弧系统和各种脱扣器。....
如何选择隔离开关?
选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。....
相关文章如何选择隔离开关,隔离开关的选用要求

选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:34
断路器1P、2P、3P、4P的几点区别及选用经验

断路器有不同的系列,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,哪些断路器可以用作单相用电器的通断控制,哪些断路器可以同时控制火线、零线,如何选用不同的断路器,下面一起来看下。
时间:2021-05-11 14:01:01
家用空气开关的选择选型原则

家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。
时间:2021-01-18 07:41:38
低压断路器原理图及断路器选用原则

低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。
时间:2021-01-17 10:01:50
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则

如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则,选择断路器是个技术活,尤其对于塑壳断路器的选用上,一定要遵循一定的选用原则,电工天下小编整理了选择塑壳断路器的原则,一起来看下。
时间:2020-07-06 15:29:01
塑壳断路器的结构组成与选用方法

塑壳断路器的结构组成与选用方法,如何选择合适的塑壳断路器,以塑壳断路器为例介绍断路器的结构、工作原理、使用与选用方法,断路器主要由3个基本部分组成,即触头、灭弧系统和各种脱扣器。
时间:2020-07-06 15:12:05
隔离开关的作用与隔离开关的选择原则

有关隔离开关的作用,隔离开关主要用于隔离电源,改变运行方式进行倒闸操作,接通和切断小电流电路,隔离电器选择的一般原则,以及先拉开变压器侧隔离开关的原因。
时间:2019-11-24 20:20:45
漏电断路器的工作原理与选择原则

有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,漏电断路器的选择选型原则,以及漏电保护器的分类与使用方法,供大家参考。
时间:2019-09-04 13:27:10