低压断路器与空气开关型号的选择:
空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流;
空气开关:断路器的一种,它的灭弧装置暴露在空气中,在空气介质环境中就可以完成消除电弧,这类电器一般多用于低压回路。
选型时考虑极数和额定电流(可按负载额定电流的1.5--2.5倍)。
第二部分,如何选择低压断路器的型号规格
篇一 : 如何选择低压断路器的型号规格
低压断路器型号的含义是什么?
举例:
HUM18-63C32/1
HU-----企业代号(环宇)
M18---产品型号
63-----壳架等级
C------使用类别:照明电路(或者一般电路)
32-----额定电流
1-------1P(1极)
断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极 220V 切断火线 (小型断路器)
双极 220V 火线与零线同时切断 (DPN零线火线双进双出断路器) 三级 380V 三相线全部切断
四级 380V 三相火线一相零线全部切断。
断路器极数选用
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用
电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相
线);
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线
具有热磁脱扣功能;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个
触点,但是有两个输入端子和两个输出端子
1、住户配电箱总开关一般选择2P32——2P63A小型断路器或隔离开关。
2、照明回路一般选择10-16A小型断路器。
3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。
4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。
空气开关断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没? 它们应该怎么选用?
答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制
一相“火”线;
2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择
低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。
低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。
在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。
2,低压断路器的基本知识
2.1,低压断路器的结构和工作原理
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
2.2,低压断路器的分类
低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。
2.3,低压断路器的主要参数
⑴额定电压
断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。
(2)额定电流
接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。
⑶脱扣电流
脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。
⑷过载保护电流、时间曲线
过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。
⑸欠电压脱扣器线圈的额定电压
欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。 ⑹分励脱扣器线圈的额定电压
分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。 ⑺额定极限短路分断能力Icu
断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。
额定极限短路分断能力Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。
额定运行短路分断能力Ics,是是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。
对塑壳式断路器而言, Ics只要大于25%Icu就算合格,目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间。
⑻限流分断能力
限流分断能力是指电路发生短路时,断路器跳闸时限制故障电流的能力。电路发生短路时,断路器触头快速打开,产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加,降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短,限流效果就越好,Ics就越接近Icu。
⑼微型断路器的脱扣特性
断路器脱扣特性分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
A型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;
B型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
C型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;
D型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器、电磁阀等;
K型脱扣特性:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
2.4,低压断路器的主要功能
⑴短路保护
短路保护是指断路器跳闸。要实现可靠的短路保护,必须注意以下两点:①断路器额定运行短路分断能力Ics,要大于电路在近端发生短路是的短路电流;②断路器跳闸保护整定值,要大于负荷正常的运行电流(包括负载起动电流),小于电路在远端发生短路是的短路电流。这样,既能可靠实现短路保护,而又不会影响电路的正常工作。
⑵过载延时保护
过载延时保护是指负荷电流超过电气设备的限定范围时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护。
断路器过载延时时间的整定,要根据被控负载的性质和过载特性相匹配,既不能过长,亦不能过短。延时时间过长,设备得不到有效保护;延时时间过短,影响设备的正常运行,如:电机无法启动,白炽灯无法点亮,电容器无法充电等。
⑶漏电保护
电子式漏电保护器的工作原理是:执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,当漏电电流达到整定值时,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。
一般终端开关的漏电脱扣电流整定值为30mA、上一级支路开关的漏电脱扣电流整定值为300mA。漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。
⑷隔离功能
隔离功能是指断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害,多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。
对人体而言,安全漏电电流<30mA;对电路和电器设备而言,安全漏电电流<300mA。泄漏电流超过300mA,泄漏持续时间达2小时以上,就可能使绝缘损坏,发生相地短路,进而引发火灾。
3,断路器的选型
3.1,断路器环境的适应性的确定
使用环境主要指:温度(最高温度与最低温度)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击、盐雾、安装位置、安装方式、安装尺寸等。
环境适应性是断路器可靠性指标之一,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器。实际使用中,可按接触器的实际环境条件或高一等级的环境条件确定继电器环境适应性能指标。
3.2,断路器种类的确定
⑴地铁列车的控制系统和辅助系统的电压等级不高,功率不大,安装空间有限(导轨安装),应选用微型空气断路器(空气开关)。
⑵地铁列车的控制系统中,断路器保护的对象主要有:电子设备、DC/DC电源模块、指令开关(司控器、按钮、选择开关)、指示灯、继电器、接触器、电磁阀、加热器、微型电机等。多数负载存在冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。
⑶地铁列车的辅助系统中,断路器保护的对象主要有:冷却风机、空调、空气压缩机、空调、紧急通风逆变器、照明、插座等。多数负载为交流异步电机,起动时有冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。
3.3,断路器参数的确定
3.3.1,额定电压的确定
断路器的额定电压应大于或等于线路、设备的正常工作电压。
3.4.2,额定电流的确定
额定电流由下式确定:
IB≤In≤IZ
式中:IB--线路计算负载电流(A)
In --主触头额定电流(A)
IZ--导体允许持续载流量(A)
考虑到留有一定的裕度,一般选:In=1.2IB~1.4IB。
断路器的额定电流既不可偏小,亦不可过大。偏小了,将引起频繁的误跳闸;偏大了,负载过载了不跳闸,失去保护作用。
3.4.3,过电流脱扣器整定电流的确定
IlmAX<I2≤1.45 IlmAX
Ismin≥1.25 I2
式中:I2 --过电流脱扣器的整定电流(A)
IlmAX –最大负载电流(包括电机起动电流、电源模块输入电容的充电流等)
Ismin–线路最小短路电流(A)(线路远离断路器端短路)
过电流脱扣器整定电流小于线路最小短路电流(线路远离断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能使引起断路器跳闸。
过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的,亦可以是可调的,调节时通常是调节电流脱扣器的杠杆。
3.4.3,分断能力的确定
Icu>Ics>IsmAX
式中:IsmAX –线路最大短路电流(A)(线路靠近断路器端短路)
Ics--额定运行短路分断能力(A)
Icu--额定极限短路分断能力(A)
断路器额定运行短路分断能力大于线路最大短路电流(线路靠近断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能可靠地分断电路。
电路采取分级保护时,各级断路器的过电流脱扣器整定值应匹配。
3.4.4,过载保护特性的确定
过载保护特性,要和被保护设备允许过载特性相匹配。 断路器的保护特性一定要处于被保护设备允许过载特性的下方,即在被保护对象达到损坏之前分断电路。
热脱扣器的电流--时间特性是一个反时限曲线,过载电流越大,延时分断的时间就越短。
3.4.5,欠压脱扣器额定电压的确定
欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作;当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时, 欠电压脱扣器能使断路器脱扣,保护电气设备免受欠电压的损坏。如:电动机负载等。
欠电压脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。
3.4.6,分励脱扣器额定电压的确定
分励脱扣器额定电压等于控制控制电源电压。
分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脱扣器额定控制电压的70%~110%时,就能可靠地分断断路器。
通常分励脱扣器用于应急状态下对断路器进行远距离分闸
操作或作为漏电继电器等保护电器的执行元件。目前较多使用在配电柜开门断电保护电路中。
分励脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。
篇二,空气开关(低压断路器)的典型产品及选用原则
低压断路器(空气开关)典型产品 低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。
开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。
(1)装置式断路器 装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。
目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N(目前已升级为C65N)等系列产品。其中C45N(C65N)断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。
(2)框架式低压断路器 框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。
框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。 目前我国常用的有DWl5、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是我国自行研制生产的,全系列具有1000、1500、2500和4000A等几个型号。 ME、AE、AH等系列断路器是利用引进技术生产的。它们的规格型号较为齐全(ME开关电流等级从630A~5000A共13个等级),额定分断能力较DWl5更强,常用于低压配电干线的主保护。
(3)智能化断路器 目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主要用在配电网络中分配电能和作为线路及电源设备的控制与保护,亦可用作三相笼型异步电动机的控制。
智能化断路器的特征是采用了以微处理器或单片机为核心的智能控制器(智能脱扣器),它不仅具备普通断路器的各种保护功能,同时还具备实时显示电路中的各种电气参数(电流、电压、功率、功率因数等),对电路进行在线监视、自行调节、测量、试验、自诊断、可通信等功能,能够对各种保护功能的动作参数进行显示、设定和修改,保护电路动作时的故障参数能够存储在非易失存储器中以便查询,国内DW45、DW40、DW914(AH)、DWl8(AE-S)、DW48、DWl9(3WE)、DWl7(ME)等智能化框架断路器和智能化塑壳断路器,都配有ST系列智能控制器及配套附件,ST系列智能控制器是国家机械部“八五”至“九五”期间的重点项目。
产品性能指标达到国际90年代先进水平。它采用积木式配套方案,可直接安装于断路器本体中,无需重复二次接线,并可多种方案任意组合。
2.低压断路器的选用原则
1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。