【高压断路器灭弧装置的作用及灭弧方式】
灭弧装置有什么作用?
灭弧装置就是起消灭电弧防止电弧弧光短路,防止造成设备损毁,提高开关分断能力以及人员损伤的作用。
当断路器切、合闸时动静触头间产生电弧,电弧温度很高,如果不能尽早在有限范围内使之熄灭,就会使附近零件遭到损坏。
对于高压电弧来讲,由于恢复电压高,简单地在空气中切断电弧是很困难的,因此所有高压断路器都装有各种各样的灭弧装置。灭弧装置的作用就是要使弧隙介质强度迅速提高,使电弧尽快地熄灭。
在电气装置触头分合瞬间,如果所带负载功率较大,会出现拉弧现象,如没有灭弧装置将该电弧切断或冷却熄灭,可能发生弧光短路或接地,因此,灭弧装置是用了熄灭电弧的。
灭弧方式一般包括:狭缝灭弧,冷却灭弧,磁吹灭弧、速拉灭弧等多种形式。
小知识:什么是灭弧装置
灭弧装置:围绕着机械式开关的弧触头,用以限制电弧并帮助电弧熄灭的装置。
产生电弧的根本原因在于开关电器触头本身及触头周围的介质中含有大量可被游离的电子,当分断的触头间存在足够大的外施电压,而且电路电流也达到最小生弧电流时,就会强烈游离而形成电弧。
主要措施:
1)增大近极电压降.主要方法是把电弧分隔为许多串联短弧。若利用金属片将长弧切成若干短弧,则电弧上的电压降将近似增大若干倍,电弧就不能维持燃烧而迅速熄灭。
2)增大弧柱电压的顺轴梯度.主要方法是加强对电弧的冷却.具体方法有:迅速拉长电弧;让电弧在固体介质所形成的狭沟中燃烧;利用外力吹动电弧;将粗大的电弧分成若干平行的细小电弧.上述具体方法除能达到增大电弧冷却面积,加强热交换,加速电弧的冷却,实现增大弧柱电压的顺轴梯度的目的外,还因电弧冷却了能使触头温度下降,从而又可达到增大近极电压降的目的。
3)增大电弧长度.主要方法是增大触头的开距;利用外力吹动(拉长)电弧。
4)改善灭弧介质,增大弧隙间的电绝缘强度。