【c型断路器与d型断路器的特性参数】
C和D分别代表断路器在短路状态下的动作值:
短路脱扣特性(短路脱扣动作值、瞬动脱扣电流..都是这个意思)
对于C65系列微型断路器:
C型代表:短路动作电流是5~7倍额定电流 ,多用于照明等配电保护回路
D型代表:短路动作电流是8~12倍额定电流,多用于电动机保护回路,由于电机启动电流较大,所以需要将动作值设定较高,以避免误动作。
对于C65系列产品,以20A为例:
C型意味着当回路电流超过100~200A时,断路器需要可靠的瞬间断开。
D型意味着当回路电流超过160~200A时,断路器需要可靠的瞬间断开。
以下关于c型断路器与d型断路器的区别,来源于百度搜索,由电工天下小编编辑整理。 【c型断路器与d型断路器有什么区别?】
C应该是小型的,d是动力型的。
C型长延时动作范围为5In-10In;
D型长延时动作范围为10In-12In。(In为开关的额定电流)
这个说明了C型用在轻载场所。D型可以用在重载启动的场所,可以避开设备启动后瞬时电流过大导致开关不必要的过载跳闸。
长延时动作范围:
线路中的实际电流大于开关的正常工作电流,线路就会发热。持续一定时间后开关就会跳闸。这段时间内线路上的实际电流代表的就是“长延时动作范围”。
【断路器c型和d型的区别】
用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。
小型断路器的使用类型B。C。D的含义
指瞬时脱扣的标准范围
脱扣形式 范围
B 3In<I≤5In
C 5In <I≤10In
D 10In <I≤20In
B-保护电子类电流较小负载。
C-保护常规负载和照明线路。
D-保护启动电流较大的负载,像电动机之类的
以上红色字内容摘自GB10963_1999家用及类似场所用过电流保护断路器。
【断路器c型和d型的区别】
透过现象看本质,不要单纯C或D型的凭空直说。为什么要C型?为什么要D型?二者的区别何在?
当吊扇回路的总计算电流与断路器的整定电流相差很近时,为了避免吊扇启动瞬间的开关误动作,就宜选D型开关,因为它的瞬动倍数很大,可以躲开吊扇正常启动电流;此时,若选C型,则可能误动。
而当吊扇回路的总计算电流比断路器的整定电流相差较多时,可选C型。因为此时启动电流倍数乘以额定吊扇电流,可能不会大过C型的瞬动倍数与整定电流之积,因此就不致造成开关误动。
举例如下:一个吊扇回路14A,启动倍数为7倍,则启动电流为91A;若选C型16A开关(瞬动倍数为5倍),则91>16*5=80,因此开关误动。而选择D型开关(瞬动倍数为10倍时),则91<16*10=160,因此D开关才可行。
再假设一个吊扇回路仅10A,启动倍数为7倍,则启动电流为70A;若选C型16A开关(瞬动倍数为5倍),则70<16*5=80,因此C开关照样可行。
C型一般是普通配电如照明类,(5-10倍),D型用于电机等电流较大的电器。(10-14倍)还有B型(3-5倍)。
小型断路器的使用类型B。C。D的含义
指瞬时脱扣的标准范围
脱扣形式
范围
B
3In<I≤5In
C
5In <I≤10In
D
10In <I≤20In
B-保护电子类电流较小负载。
C-保护常规负载和照明线路。
D-保护启动电流较大的负载,像电动机之类的
以上红色字内容摘自GB10963_1999家用及类似场所用过电流保护断路器。
以上介绍了c型断路器与d型断路器的特性参数,c型断路器与d型断路器的区别,希望对各位电工朋友有所帮助。