自动空气开关的一般选用原则:
电工天下:有关空气开关额定电流选择,自动空气开关的一般选用原则,根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等,家用空调的空气开关漏电、短路保护跳闸电流选择。
1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
2、自动空气开关的额定电压≥线路额定电压。
3、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流。
4、热脱扣器的整定电流=所控制负载的额定电流。
5、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值电流。
6、动空气开关欠电压脱扣器的额定电压=线路额定电压。
7、配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
8、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
家用空调的空气开关漏电、短路保护跳闸电流选择,可根据空调功率及供电电压(220V单相电或380V三相电),计算出空调正常工作的回路电流,然后加上一定的安全余量电流即为空气开关漏电、短路保护跳闸电流。
举例:空调功率是3P、220V电压供电,则该空调正常工作的回路电流是:735瓦*3/220V=10A(1P等于735瓦),加上一定的安全余量电流,则该空调漏电、短路保护跳闸电流选择额定电流为16A或20A的空气开关即可。假如空调功率是3P、380V电压供电,则该空调正常工作的回路电流是:735瓦*3/380V=5.8A,加上一定的安全余量电流,则该空调漏电、短路保护跳闸电流选择额定电流为16A的空气开关即可,此时额定电流为20A空气开关就过大了。你家空调可以参考上述例子进行计算后选择相应额定电流的空气开关。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。