有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
隔离开关应根据下列条件选择:额定电压,额定电流,装置种类,构造型式。
此外,还需要校验动稳定和热稳定。选择相应的隔离开关时,还应注意到其安装环境的条件。
例如:应该区别安装在室内或室外,选择相应合适的电器型式;对于海边、化工厂附近等严重污秽的地区和高海拔地区,应考虑加强绝缘;对于在干热带或湿热带地区使用的电器,应加以特殊说明;对于强风,强地震,积雪复冰严重的地区使用的电器,必要时应向制造厂提出特殊订货,或采取相应的措施。
附图:
线路电流较小的,可以使用微断(空气开关),电流比较大的,用塑壳断路器。断路器In大于计算电流,并能躲过系统最大冲击电流(根据断路器的参数)。
例如,断路器下面接一台30KW的电机,其额定电流为60A,启动时最大电流为4倍In,持续时间为1.6s。根据断路器规格有63A,80A,100A等,选择80A。隔离开关一般比保护它的断路器大一到二级。
1、隔离开关必须是第一级开关,电流选择如果是柜子就选择柜子最大容量值。
2、如果是变电室,就选择最大输入电流,隔离开关主要是用在检修,停电上,有明显的断开点,但是不能带负荷操作。
断路器,具有过流,过压,欠压等多种保护,需要看具体容量,和需要用到的保护,根据具体需要选择不同的型号。
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低。
因此,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
隔离开关的选择方法:
1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。
2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。
3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。
4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。
5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。
隔离开关的参数选型要求:
1、额定电压:隔离开关额定电压(KV)=回路标称电压*1.2/1.1 倍。
2、额定电流:额定电流标准值应大于最大负载电流的150%。
3、额定热稳定电流:选择大于系统短路电流的额定热稳定电流值。
以上是隔离开关的选型原则与方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。