有关隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。
1、隔离开关
隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接通或切断负荷电流。
隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。
2、负荷开关
负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。
从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。
然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流。因此,只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。
但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的。
因此,负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。
负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。
负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压缩空气、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。
负荷开关具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接通或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。
3、真空断路器
具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。
高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器等。
有关真空断路器的工作原理,真空断路器在电力系统中的作用,真空断路器,其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空,真空断路器是电力系统中主要的开关设备。