有关真空断路器触头接触行程的参数选择要求,保证触头在磨损后仍能保持一定的压力,合闸时能利用触头弹簧得到平滑的缓冲,减小弹跳,控制好开关的接触行程范围。
真空断路器触头接触行程的参数选择要求:
触头接触行程的选择必须保证触头在磨损后仍能保持一定的压力;
在分闸时使动触头获得一定的初始动能,提高开关的初始分闸速度,拉断熔焊点,减小燃弧时间,提高介质恢复速度;在合闸时能利用触头弹簧得到平滑的缓冲,减小弹跳。
开关的接触行程太小,不能保证触头在烧毁后具有的触头压力,开关的初始速度太小,影响真空断路器的开断和动热稳定性,同时产生严重的合闸弹振。
开关的接触行程太大,将增加操作机构的合闸功,或者使合闸变的极不可靠。
通常真空断路器的触头接触行程一般取额定开距的20% ~40%,10kV真空断路器的接触行程一般取3~4mm。