首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器的短路故障原因与解决方法

作者:老电工时间:2020-02-18 10:28:24

有关电力变压器的短路故障原因与解决方法,包括线饼上下弯曲变形,绕组或线饼倒塌,采用软导线,绕组绕制较松,多次短路电流冲击后电动力的积累效应等的处理方法。

电力变压器的短路故障

对于电力变压器的出口短路现象,有以下几种可能原因及解决方法:

1、线饼上下弯曲变形。

这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。

2、绕组或线饼倒塌。

这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。

如果导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严重时就倒塌;导线高 宽比例大,就愈容易引起倒塌。

端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。

3、采用软导线,也是造成变压器抗短路能力差的主要原因之一。

由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线。

这对于交流接触器共用时十分普遍。

4、绕组绕制较松,换位或纠位爬坡处处理不当,过于单薄,造成电磁线悬空。从事故损坏位置来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处。

5、采用普通换位导线,抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象。

采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭 矩,同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形。

如杨高500kV变压器的A相公共绕组共有71个换 位,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形。

6、外部短路事故频繁,多次短路电流冲击后电动力的积累效应引起电磁线软化或内部相对位移,最终导致绝缘击穿。

7、辐向电磁力使内绕组直径变小,弯曲是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而产生永久性变形的结果。

如果铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有效支撑,并且辐向 电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。

然而,由于铁芯受压变形,撑条受支撑情况不相同,沿绕组圆周受力是不均匀的,实际上常 常发生局部失稳形成曲翘变形。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读