首页 > 电工基础 > 变压器

伺服电机脉冲计算公式与驱动脉冲数的计算方法

作者:老电工时间:2016-02-20 20:29:54

伺服电机脉冲计算公式与驱动脉冲数

1、如果认为“脉冲当量”的脉冲,是电机输入的驱动脉冲,也就是与伺服步进的一个步距相对应的脉冲;

2、那么脉冲当量,就是伺服电机每输入一个驱动脉冲,转过一个步距,工件平移的距离;

3、脉冲当量的计算方法

1)减速比=伺服的转数/丝杠的转数;
2)工件平移的距离=螺距×丝杠的转数;
3)工件平移的距离=螺距×伺服的转数/减速比
4)伺服的转数=伺服输入的驱动脉冲/伺服每转一周的驱动脉冲数;
5)工件平移的距离/伺服输入的驱动脉冲=螺距/(减速比×伺服每转一周的驱动脉冲数);
6)脉冲当量= 螺距/(减速比×伺服每转一周的驱动脉冲数)

4、驱动脉冲数是多少?

1)驱动脉冲数=伺服转数×伺服每转一周的驱动脉冲数
2)电子齿轮比=驱动脉冲数/控制脉冲/;
3)驱动脉冲数=控制脉冲×电子齿轮比;
4)伺服每转一周的驱动脉冲数=伺服每转一周控制脉冲数×电子齿轮比;
5)脉冲当量=工件平移的距离/伺服输入的驱动脉冲=螺距/(减速比×伺服每转一周控制脉冲数×电子齿轮比)

5、“脉冲当量=螺距/ (传动比 X 编码器解析度 X 电子齿轮比”是错误的:
1)脉冲当量与编码器的解析度无关;
2)脉冲当量只与丝杠的螺距、减速比、电子齿轮比、伺服每转一周控制脉冲数有关!
3)举例说,伺服的极对数不同,“当量”会不同的!
4)按照笨鸟的说法,当量与伺服没有关系的!
5)编码器的脉冲对控制脉冲只是个反馈的关系,与“当量”没有关系!

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。