变压器短路干燥法

作者:老电工时间:2022-06-02 15:20:52

怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器

如图:

图1:变压器短路干燥法

该方法简便实用,干燥升温快,但要求自耦变压器容量要较大一些,一般比被干燥变压器的容量大10%以上。另外,该方法容易产生局部过热,且耗电量较大,只适用于被干燥变压器容量不大的情况。

为了安全起见,一般从变压器低压侧施加电压,而把高压侧短接。对三绕组变压器,只能把一个绕组接电源,另一个短路接地,而第三个绕组需要开路。

在使用短路干燥法时,注意观察短路侧的电流不能超过该侧的额定电流太多。