农电工调整配电变压器档位的技术要点

作者:老电工时间:2020-05-06 11:51:31

农村电工也不是常操作变压器,对于配电变压器的操作,需要慎之又慎,常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏,农村配变一般为小型变压器

农电工调整配电变压器档位

农村电工也不是常操作变压器,对于配电变压器的操作,需要慎之又慎,常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏,农村配变一般为小型变压器。

电压合格率是衡量电能质量的主要标准之一,根据有关规定,供电电压10千伏及以下的三相供电电压不能超过额定电压的±7%,220伏电压不能超过额定电压的+7%和-10%。

由于种种原因,农村配变大多为混用变压器,加上农电的特殊性,农忙、农闲及节日期间的用电量相差悬殊,造成配变输出电压忽高忽低,而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响。

怎样确保供电电压的合格率?调节农村配变分接开关位置是解决问题的办法之一。

农村配变一般为小型变压器,大多属于无载调压,共有3个档位可供调压,通过改变分接开关的动触点的位置来改变变压器的匝数,从而改变输出电压。

常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。

配电变压器分接开关的Ⅰ档为10.5千伏,Ⅱ档为10千伏,Ⅲ档为9.5千伏,正常工作档位在Ⅱ档。

工作人员在调整分接开关位置时,首先必须熟悉分接开关的结构和调压原理,然后才能进行操作。

猜你喜欢:

具体操作步骤:

1.停电:断开低压侧负荷,在全部断开低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落保险,然后做好必要的安全措施。

2.拧开变压器上的分接开关的档位盖,打开档位定位销。

3.调整档位,根据输出电压的高低,调整分接开关到相应档位,并来回转动几下,以增加动静触头接触的可靠性。

①当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅲ档。

②当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅰ档。

4.调整好档位后,用直流电桥测各相绕组直流电阻值,看各相之间电阻是否平衡。此项工作须细致进行,若各相之间电阻相差大于2%,可能是档位的动静触头接触不好或没有调好档位位置,必须重新调整。否则,运行后动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。因此,只有各相之间电阻值不超过2%时方可认为调整合格,然后才能使变压器投入运行。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。