首页 > 电工基础 > 变压器

农村配电变压器的防雷技术讨论

作者:老电工时间:2022-09-10 09:14:22

农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。

雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。

配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。

现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。

1、正反变换过电压

1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。

同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。

1.2 反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。

2 变压器不同接线对正反变换过电压的影响

2.1 Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。

2.2 Yyn0接线

这种接法的变压器是我国的一种标准接线。它有很多优点:①正常时能保持各相电压不变,同时能提供380/220V两种不同的电压以满足用户要求;②发生单相接地短路时,可避免另两相电压的升高;③可避免高压窜入低压侧的危险。因此,配电网中几乎所有配变均采用此种接法。

3 Yyn0接线配变的防雷保护

3.1 高压侧装设避雷器以防止雷击过电压。

3.1.1 在配变高压侧装设避雷器,能有效防止高压侧线路落雷时雷电波袭入而损坏配变,工程中常在配变高压侧装设FS—10阀型避雷器。

3.1.2 高压侧装设避雷器后。避雷器接地线应与变压器外壳以及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读