首页 > 电工基础 > 变压器

变压器绕组或电机线圈直流电阻的测量方法

作者:老电工时间:2020-02-18 13:10:22

如何测量变压器绕组或电机线圈直流电阻,可采用电流与电压表法,也可以用平衡电桥法,来完成变压器绕组或电机线圈直流电阻的测量操作。

测量变压器绕组直流电阻的方法

检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。

变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。

测量方法:

1、电流、电压表

又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。

原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。

由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。

2、平衡电桥法

它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有QJ23A单臂和QJ44或QJ57双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。

对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。这样可大大缩短测试时间。

测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读