首页 > 电工基础 > 变压器

发电机过电压保护的定义与作用

作者:老电工时间:2020-05-19 09:51:34

有关发电机过电压保护的定义与作用,发电机过电压保护,用于防止发电机过电压破坏绝缘,装设过电压保护,一般根据发电机的绝缘状况,来选择合适的技术参数。

发电机过电压保护

发电机过电压保护是在汽轮发电机组甩负荷后的一种保护,用来防止发电机过电压破坏绝缘。

发电机在甩负荷后,如果调速系统动作迟缓,转速会上升很快,出现不允许的过电压,可能导致发电机的绝缘损坏,因此需设置过电压保护。

对于水轮机,由于调速系统动作迟缓,在甩负荷后,转速上升容易出现不允许的过电压。

因此,规定装设过电压保护,一般根据发电机的绝缘状况,动作电压取1.5倍额定电压,经0.5s解列灭磁;对晶闸管整流励磁的水轮发电机,动作电压取1.3倍Un,动作延时是0.3s

对于中小型汽轮发电机,通常不装设过电压保护。但是200MW及以上汽轮发电机,则都装设了过电压保护。

在运行实践中,大型汽轮发电机出现危及绝缘安全的过电压是比较正常的现象。汽轮发电机装设过励磁保护后,可不再装设过电压保护,因为前者已具备过电压保护功能。

1、过电压

发电机未必超出的V/Hz(过激磁)限制时,也可能发生过电压。

一般说来,这主要是水轮机问题,甩负荷时,转速可能是额定值的200%,如果没有投入电压调节器,将产生一个成比例升高的电压。

这一情况下,基于V/Hz特性,过激磁可能没有超过范围,但是持续的电压幅值会超出允许范围。通常,因为调速系统的快速响应,对于汽轮机,这不是一个问题。

2、过电压保护

发电机过电压保护是一个带频率补偿(或对频率不灵敏)过电压继电器

这个继电器应该由一个瞬时动作单元和有一个反时限特性的延时单元。瞬时动作单元整定为在130-150%额定电压下动作,而反时限单元整定为在110%额定电压下动作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读