变压器使用寿命的规定,变压器老化程度的判断标准

作者:老电工时间:2019-11-29 06:30:31

有关变压器使用寿命的规定,变压器老化程度的判断标准,变压器绝缘材料的聚合度(DP)是绝缘老化程度最准确、可靠、有效的判据,变压器寿命级的指标,用平均DP估算变压器的剩余寿命。

变压器的使用规定

变压器绝缘材料的聚合度(DP)是绝缘老化程度最准确、可靠、有效的判据。

依据绝缘纸板的平均聚合度来判断变压器老化程度的标准,采用如下判断标准。

1、绝缘纸平均聚合度的评价标准 2、分类 寿命级 危险级 3、平均DP < 450 < 250

一、寿命级的指标

当外部短路时,绝缘纸能够承受的最大拉伸强度剩余率达到初始的 60%;危险级是指最大拉伸强度剩余率达到初始的 15%。

二、日本绝缘纸纤维的 DP 失效概率标准

①DP≥450,失效概率 =0;②450>DP≥250,失效概率 =(450 - DP)/ 200;③250 > DP,失效概率 =1。 来自:电工天下

三、用平均 DP 估算变压器的剩余寿命即nL/ n0=(1 - r)L,其中 n0为平均 DP 起始值;nL为L后的平均 DP;L为年数,a;r 是平均 DP 下降率。