首页 > 电工基础 > 变压器

变压器发烫怎么办,变压器发烫的处理办法

作者:老电工时间:2020-08-06 13:28:21

变压器的运行过程中,如果出现变压器发烫的问题时,一定要查明原因并及时处理,变压器的发热是正常现象,但如果变压器持续发烫,则必须采取一定的处理措施。

变压器发烫的问题

变压器在运行过程中会有发热现象,但不应该一直发烫,当变压器发烫时,可以参考如下方法处理:

1、空载发热:变压器绝缘坏或变压器输入电压升高引起的。

处理方法:绝缘损坏,需要重绕线圈;输入电压高,则要降低输入电压或增加线圈圈数。

2、电压正常,带上负荷发热,表示负荷重,减轻负荷可以降温。无法减轻负荷,就用风扇降温。

3、小变压器,之前正常运行,检查整流装置和负荷,则可能是整流管、电容等短路,电流变大发热。

4、电力变压器出现发烫时,可以参考以下列标准和原则。

国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,分析出具体原因:

(1)室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);

(2)变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过就会是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。

国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值有明确规定。

干式变压器线圈的温升要求:

(1)采用A级绝缘材料时,极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;

(2)采用E级绝缘材料时,极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;

(3)采用B级绝缘材料时,极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;

(4)采用F级绝缘材料时,极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;

(5)采用H级绝缘材料时,极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;

(6)采用C级绝缘材料时,极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。

以上介绍了变压器发烫的具体原因,以有相关处理方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读