有关变压器的使用寿命,绝缘材料在温度超过某一定值后会很快老化损坏,温度是影响变压器使用寿命的主要因素之一,老化速度的取决因素有绝缘所处的温度、绝缘材料的含潮率、油内所溶解的氧气等。
变压器在额定电压和额定负载下能长期正常运行的时间,称为变压器的使用寿命。
制造变压器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。
金属材料一般能耐较高温度而不损坏,但绝缘材料在温度超过某一定值后会很快老化损坏,所以温度是影响变压器使用寿命的主要因素之一。
变压器的寿命,在一定意义上说就是绝缘材料的寿命。
绝缘材料长期在电场和高温作用下,逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能的现象,称为老化。
变压器老化速度的取决因素:
1、绝缘所处的温度。
2、绝缘材料的含潮率。
3、对于油浸式变压器,还要考虑油内所溶解的氧气。
以上三个因素决定着变压器的使用寿命。
实践和研究表明,如果绕组能连续维持95℃温度,可以保证变压器具有20年的使用寿命。
根据温度与寿命的关系,还可引出一个所谓8℃定则:以上述温度下的寿命为基础,绕组温度每升高8℃,变压器的使用寿命就缩短1/2。