首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的短路阻抗定义,Zdl大小对变压器运行的影响

作者:老电工时间:2020-08-12 10:55:31

有关变压器的短路阻抗定义,变压器的短路阻抗的换算公式,Udl:测得的短路电压值,Zdl大小对变压器运行的影响,对变压器的最低短路阻抗值的要求,变压器负荷侧电压的变动幅度等。

变压器的短路阻抗

变压器的短路阻抗即将变压器一侧短路,在另一侧加额定电流时测得的短路电压经换算后得到的值(阻抗电压)。

换算公式为: Udl:测得的短路电压值

Zdl大小对变压器运行的影响

1、Zdl越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低短路阻抗值均有要求,但Zdl增加,对制造工艺有较高要求;

2、Zdl越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差;

3、Zdl越大,运行中同样负荷下变压器绕组消耗的无功功率也越大。

附,变压器短路阻抗

变压器的短路阻抗,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值);

对双绕组变压器,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过额定电流时所加的电压,然后转换成用额定电压的百分数表示;

变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据;

(1)变压器的阻抗电压越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低短路阻抗值均有要求,但变压器的阻抗电压增加,对制造工艺有较高要求;

(2)变压器的阻抗电压越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差;

(3)变压器的阻抗电压越大,运行中同样负荷下变压器绕组消耗的无功功率也越大。  来自:电工技术之家

的变压器数据是一个三绕组变压器的数据;高-中:39.1%,说明该变压器的高压绕组对中压绕组的阻抗电压是39.1%;

高-低:20.5%,说明该变压器的高压绕组对低压绕组的阻抗电压是20.5%;中-低:18.6%,说明该变压器的中压绕组对低压绕组的阻抗电压是18.6%;

附2,变压器短路阻抗计算

变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。

由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,习惯上又把它称为阻抗电压。

变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。

1、变压器短路阻抗怎么计算?

用试验求取的方法为:将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。

2、变压器短路阻抗的大小有什么影响?

变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。

通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%。

3、变压器的短路阻抗在运行中有什么作用?

当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。

4、阻抗电压是涉及变压器成本、效率及运行的重要经济技术指标。

同容量变压器,阻抗电压小的成本低,效率高,价格便宜。

另外,运行时的降压及电压变动率也小,电压质量容量得到控制和保证,所以在制造变压器时,必须根据满足设备运行条件来设计阻抗电压,且应尽量小一些。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读