电力变压器外部短路故障的问题分析
作者:老电工时间:2015-12-23 08:18:48
针对不正常的供电运行状况,对
变压器外部短路故障进行分析。
变压器故障分为内部故障和外部故障两种。变压器外部在遭受突发性短路时,其高低压侧都将受到的短路电流冲击,故障瞬间
断路器未断开之前,短路电流产生强大的电动力,这种电动力将作用于变压器的绕组。
此种电动力在变压器绕组中可分为轴向力和辐向力(也有叫径向力)。
短路时,作用于绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力;作用于绕组上的轴向力将使低压绕组受到压力。
由于变压器绕组为圆形,圆形物体受到压力比受到张力更易变形,因此,低压绕组易变形。突发性短路时产生的轴向力会使绕组压缩,也会使高低压绕组发生轴向位移,其实轴向力也作用于铁芯和夹件。
可知,变压器外部在遭受突发性短路时,最容易发生变形的是低压绕组,然后是高压绕组、铁芯和夹件。
绕组变形包括轴向和辐向尺寸的变化,器身位移,绕组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患。
变压器统组变形后,有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部位。显然,这种变压器是带“病”运行,具有故障隐蔽性(隐患)。
对于绕组已有变形但仍在运行的电力变压器来说,虽然并不意味着会立即发生绝缘击穿事故,但根据变形情况不同;当再次遭受并不大的过电流或过电压,甚至在正常运行的铁磁振动作用下;也可能导致绝缘击穿事故。所以,在有的所谓“雷击”或“突发”事故中,很可能隐藏着绕组变形性故障因素。