矿用移动变压器的基本配置及功能详解
作者:老电工时间:2015-12-15 17:41:21
矿用移动变压器是由矿用隔爆型移动变压器用隔爆型干式变压器、矿用隔爆型移动变压器,用
高压负荷开关或高压真空开关和矿用隔爆型移动变压器,用低压馈电开关或低压电源保护箱组合而成的移动式成套装置。
适用于有甲烷混合气体和煤尘等有爆炸危险的矿井中。
在矿井行业中应用越来越广泛了,电工之家就来给大家介绍一下这方面的相关知识:
矿用移动变压器,我们把它分为矿用车载式和矿用雪橇式两个基本类型。
1,车载式变压器是将高压开关室,变压器室、中低压开关室三大部分与特种运输平板车组合而成,可完全由普通卡车拖挂,进行运输和移动,为各种矿山地面开采设备供电,他最大的特点之一就是可移动性强。
2,雪橇式变压器它是将成套
箱式变压器装置装配在雪橇形的、底盘是钢制的经特殊加强处理,可以放置在矿山供电现场平坦的地面,不用设基础,进行供电,用户在需要时由牵引车拖转移,这种变压器它适应露天采矿和边远地区供电。
一、矿用移动变压器基本配置
1.铁心采用高导磁优质冷轧硅钢片,接缝小、损耗低、噪音少。
2.线圈层间,匝间采用美国杜邦公司NOME-410绝缘材料,H级耐热等级,可在200摄氏度长期运行。
3.线圈真空浸漆,浸渍漆完全渗透到线圈深层。160-170摄氏度烘燥固化,机械强度高。
4.器身采用变压真空干燥,器身表面覆盖一层防潮防晕漆,有良好的绝缘性能。
5.壳体为长方形大波纹结构,箱盖与箱沿有良好的隔爆面,壳体能够承受1Mpa的内部压力。
二、矿用移动变压器高压室
本系列矿用移动变压器的高压开关主要选用:高压负荷开关熔断器组合电器、
真空断路器、真空
负荷开关和SF6断路器等,装备成固定式
开关柜或移开式开关柜。
三、矿用移动变压器变压器室
变压器可选用油浸式
电力变压器、全密封油浸电力变压器、有载调压电力变压器和各种型号干式电力变压器。配备35kV油浸式电力变压器时,容量一般不超过2000kVA.配备35kV干式电力变压器时,容量一
般不超过1600kVA。(6kV)、lOkV箱变的中压开关室可采用10kV
隔离开关、负荷
熔断器组合电器、真空
断路器、SF6
负荷开关,组装成固定柜或JYN、KYN型手车柜,并可配置10kV电容补偿装置。
四、矿用移动变压器低压室配置
35/0.4kV直变式箱变中0.4KV低压室,常采用各种刀熔开关、万能式断路器、
塑壳断路器、智能式断路器、交流接触器、
真空接触器及熔断器等组成固定式开关柜或抽出式开关柜。当然,定型的成套开关出被广泛采用,基本系列有:GGD型低压柜、GCK型、GCS型、MNS型等抽出式开关柜以及电容补偿柜。
35kV箱变的继电保护室能装备直流屏、变流屏、传统继电屏、微机保护屏、模拟屏、通讯屏、变压器微机综合自动化系统,主要根据用户的要求给予配置。
总之,矿用移动变压器的全部电器元件、配件、设备及材料,都是选用国内及国际名牌产品,质量上乘,经久耐用,经长期恶劣环境运行的考核,证明设计合理,质量可靠,运行安全,经济实用。