电力变压器自动跳闸后的处理措施
作者:老电工时间:2015-12-23 08:18:14
一、
变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入。
有母联开关的,检查
母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。
二、就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电痕迹及开关保护动作情况。
三、如主变、高厂变自动跳闸时,发电机将解列,立即检查厂用电切换情况,如果厂用电切换装置未动作,确认高厂变低压侧开关均断开,确认6kV母线无保护动作,在检查6KV母线无明显故障的情况下,可手动切换一次,不成功则不得再切。
四、根据保护装置动作情况、录波图和变压器跳闸时的象征确定变压器是内部故障还是外部故障,如经检查证明是人为因素、外部短路,变压器过
负荷或二次回路故障、保护误跳闸等原因所引起,变压器停电测绝缘合格则允许试送;若查明是内部故障时,应进行检查和试验,以查明故障。
主变压器内部故障跳闸后,应立即停止潜油泵运行。