问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。
解答:
这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能,目前己很少使用了。
为什么会出现反复合送的情况,主要是因为供电线路年久失修,对地绝缘阻值降低的原因。当自动送电后,线路对地绝缘阻值低,漏电电流达到漏电保护器的动作电流时漏电保护器跳闸。
跳闸后又自动送电,周而复始。气候干燥时可能会好一些,一旦碰上阴雨天就会出现跳而送、送而再跳的现象,很难正常用电。
解决办法:
1、彻底整改供电线路,提高供电线路对地绝缘等级,彻底消除差乱现象,提高线路供电质量。
2、更换老式带有自动重合力能的保安器,选择动作电流较大的漏电保护器。
3、主干线路正改后,各分支线路根据用电负载大小配备相应的保安器,(动作电流造择30一60mA,动作时间在0.3秒为宜。)
4、各入户配电箱应根据用电户负载配备漏电保护器,按装不合格的用户应令其重新正改。
如果想正常用电,则必须做好以上四项工作,否则就会一直有跳闸合闸的反复现象,无法正常用电。
说明:以上所说的保安器带有自动重合功能,由保安器控制交流接触器来完成分、合动作,所以选择保安器的功率无须太大,其只是控制交流接触器的线圈,可以选择10A左右2P动作电流60一100mmA,动作时间O.3秒。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。