偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
变压器磁饱和对整个电源系统的正常运行会产生极其不利的影响,主要表现为:
1、变压器饱和时,励磁电流很大,将导致逆变器开关器件的电流过大,可能使过流保护动作或开关器件损坏;
2、变压器饱和时,励磁电流中含有大量的谐波成分,谐波电流在变压器漏感上的谐波压降将导致输出电压波形出现严重畸变;
3、变压器饱和时,励磁电流很大,将使变压器的发热及噪声增加。
对逆变电源变压器偏磁产生原因进行深入研究,并提出有效的抗偏磁措施非常重要,造成逆变电源变压器出现偏磁的原因有两个:
1、变压器原边电压中存直流分量;
2、变压器副边电流存在直流分量。
在逆变电源系统中,如果给定的正弦波或者三角载波中存在直流分量,或反馈所用的霍尔元件存在零点漂移,或开关管驱动信号的死区时间不一致等都会导致变压器初级电压中存在直流分量;当逆变电源的负载是单相半整流负载时,变压器次级电流中也将出现直流分量。
抗偏磁的主要措施:
1、尽量选用饱和磁感应强度高的铁磁材料作铁芯,如0.lmm的硅钢片压制而成的铁心,以提高变压器对偏磁的承受能力。
2、使给定的正弦波或三角载波尽量不含直流分量,开关管驱动信号的死区时间尽量一致。
3、尽量避免使用半波整流负载,即使电源带半波整流负载,功率也不能很大。
4、变压器铁芯间加气隙。
5、当逆变电源输出功率较小时,变压器原边可以串电容,隔离其直流成分。
6、对变压器原边电压中的直流分量进行补偿控制,可以改善变压器的偏磁饱和。