控制变压器的额定功率不匹配对电路有哪些影响
来源:电工天下时间:2022-08-12 10:52:34 作者:老电工手机版>>
控制变压器用于给低压控制高压,弱电控制强电,提供弱电电源,一般控变输出交流电压为36V。
控制变压器气由原来2.5VA更换为10VA,对电路有什么影响,从原理上讲是可行的,控制变压器在正常使用下不会出现损坏,实际使用过程中利大于弊。
10VA与原设计2.5VA相比,在输出电压一定时,电流增大4倍。如果此设备不经常启动,电机功率不太大还行,如果频繁启动或点动或电机功率较大,启动压降大的环境下,接触器线圈会提前损坏。
由于电流大了4倍,控制变压器的体积就会增加,就要考虑安装问题,考虑电器的电气安全间隙。
有人说控变改为开关电源,开关电源输出是恒流源直流电源,如果是交流接触器控制,就不好改换。
变压器的用途是变换电压,输入电压高,输出电压低的叫降压变压器;反之,叫升压变压器。控制变压器一般属于降压变压器。
变压器的容量一般以视在功率表示,单位为VA,指变压器的输出端可以承受的用电器的功率,而不是变压器本身消耗的功率。变压器本身的消耗,称为变压器损耗,简称变损。
大容量的变压器代替小容量的变压器,只要输入电压,输出电压以及工作频率相同,理论上是可行的。
可能带来的影响主要有:
1、外形结构不同,是否合适安装?必须考虑散热问题,大容量变压器,变损较大,发热量会增大。
2、变压器容量大了,带负载能力加大,相应的短路电流计算值会加大。注意审查保护电路是否必须改进。