室内变压器被水淋了怎么处理?

作者:老电工时间:2019-04-02 10:17:52

【室内变压器被水淋了怎么处理?】

夏季雷雨天气多发,变压器被水淋湿的现象时有发生,需要做好变压器的防水防雨工作,干式变压器无论是受潮,还是被大雨浇了,引发的次生故障问题,均会影响变压器的正常运行。

变压器的正常运行,必需在一个干湿度正常范围下才可以,因此,对电工而言,平日做好变压器的防潮防水工作非常重要,早预防,胜过淋水后早处理,切记。

下面是(电工天下小 www.dgjs123.com)编整理的室内变压器被水淋了的处理措施,供大家学习参考。

一、室内变压器被水淋湿还能用吗?

室内变压器被水淋了怎么处理

需要看是什么类型的干式变压器,对受潮而言,有包封式(环氧树脂包封和用杜邦NOMEX绝缘纸包封)、和敞开式(可以看到线饼的那种)。

前者一般进水后问题不大,后一种线饼容易受潮,但比较好处理。

遇到变压器遭水淋湿的问题,建议按如下步骤操作:

1、首先用2500V的摇表(兆欧表)摇一下高低线圈分别对地(铁心)和高低压线圈之间的绝缘电阻是多少?并记录下来,这是你处理方法的依据。如果有100-200MΩ(一般有200MΩ以上,可以直接挂网了)你再用5000V摇表测,如果也有那么多,可以认定受潮不是太严重。可以将变压器空载一段时间(此时铁心发热,线圈不发热),最安全的办法是从低压通电,自然潮气就会蒸发掉。

2、如果是用NOMEX包封的干变,就更放心些,因为NOMEX纸受潮后仍能有较好的绝缘性能。

3、如果是敞开式干变,或绝缘电阻比较低,先不要通电。要看你变压器现场有什么条件,如果有烘房,那就简单了,直接进去烘(温度慢慢提高,最高到105度,维持4小时应该可以了。但一定要把温度计的控制线和不耐热的东西卸掉。)如果没有烘房等条件,只能用大功率的风机吹(最好是过滤后的热风吹--这要看现场能提供什么条件了)。

4、绝缘电阻能恢复到200MΩ以上,变压器可以空载运行了,最好是24小时以后再加负荷

二、干式变压器浸水的修理方法

室内变压器被水淋了怎么处理

干式变压器,如果高压线圈是环氧树脂浇注的,问题不大,因为是固封的,水进不了线圈内部,只有把线圈表面干燥好了就行。

关键是低压线圈,如果端封不好,水会进到线圈内部,造成短路,所以必须彻底干燥,最好送到专业烘房时干燥。

注意:干式变压器是户内产品,因此,干式变压器只能在室内使用,绕组内部如果进水或杂质没有清除干净,可能会导致线圈内部发生短路等严重故障。

如果淋雨了,最好先哄干后,送变压器原厂进行常规出厂试验。对潮气大的地方,也要注意防潮和经常处理灰尘,可以延长使用寿命。

电工天下小建议:

干式变压器进水后的除潮小妙招:在低压侧用调压器输入,从低到高逐渐升压,可以使变压器驱潮。

有条件的话,建议去烘干。没有条件,也可以在干燥处自然风干。但无论那种方法,完成后都要进行耐压测试通过后才能上电运行。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢