电力电缆受潮原因_电缆受潮进水的解决办法

作者:老电工时间:2021-09-27 09:15:03

有关电缆受潮进水的原因与危害,电缆进水后,在电场的作用下发生老化现象,会导致电缆击穿,电缆受潮进水的解决办法与应对措施,保证电缆头密封良好,按规定做直流耐压泄漏试验等。

电力电缆受潮的问题

目前施工所用电力电缆主要以YJLV22系列交联铝芯电缆和YJV22系列交联铜芯电缆(10KV)为主,与架空线路和老式充油电缆相比较,该型电缆绝缘性能好,允许工作温度高(可达90℃),有较好的机械强度。

在长期施工过程中,发现电缆受潮进水这一现象越来越成为影响电缆安全运行的潜在隐患。

1、电缆受潮进水的原因及危害

(1)新进的整盘电缆在出厂时,其两头均使用塑料密封套封住,但在施工现场根据实际情况用去一段之后,剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口,由于平时露天摆放且密封不好,日子一久,难免就会有水汽渗入电缆。

(2)电缆敷设时,需要经常穿越道路、桥梁和涵洞等,由于天气或其他原因,电缆沟内也时常积聚了许多的水,敷设过程中,不可避免的会出现电缆头浸在水中的情况,因塑料布包扎不严或破损而使水进入电缆;另外在牵引和穿管时,有时也会发生外护套甚至钢铠被刮坏现象,当使用机械牵引时,这种现象尤为突出。

(3)电缆敷设完成后,因现场施工条件限制未能及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆断口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆。

(4)在电缆头制作过程中(包括终端头和中间接头),由于施工人员的疏忽大意,新处理的电缆端头有时会不小心掉入现场的积水中。

(5)在电缆的正常运行中,如果因某种原因发生击穿等故障时,电缆沟中的积水便会沿着故障点进入电缆内部;在土建施工中,尤其是在使用大型建筑机械的建筑工地,因各种人为因素而引起的电缆破损或击穿事故,也屡见不鲜。当发生此类事故时,电缆绝缘遭严重破坏,也会造成电缆进水。

电缆进水后,在电场的作用下,会发生老化现象,最后导致电缆击穿。

2、电缆受潮进水的解决办法

在实际操作中,如果发现电缆头进水,我们只能是锯掉前端几米,看一看里面是否干燥,如果不行就继续向前锯。但如整条电缆已进水,就无能为力了。

因此,电缆进水应主要以预防为主,预防对策:

(1) 购买电缆时,必须选择质量过硬的厂家,我们对各厂家送检的样品都要进行严格的试验,并要求各厂家进行投标,从中选出质优价廉的产品。

(2) 保证电缆头密封良好,对于锯开的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来,最好采用电缆专用的密封套,防止潮气渗入。

(3) 电线敷设后要及时进行电缆头的制作,因条件限制确实无法立即制作的,将电缆头密封包好后架空摆放。

(4) 提高施工人员的技术素质,加强电缆头制作工艺的管理,可有效防止在制作过程中电缆头进水。实践证明一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电缆头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。

(5) 在电缆直埋敷设时我们采用PP-R新型塑料管材作为套管, 该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而可以大大减少电缆外护套破损现象的发生。

(6)当电缆敷设好、电缆头制作完成后.在移交运行管理部门正式投运之前按规定要做一次直流耐压泄漏试验,一切合格后,方可投入运行。

当在运行中发现电缆有问题,就要管理人员加强监控及时处理。

交联电缆的直流耐压问题:由于交联聚乙烯绝缘材料的特殊介电性能,当加上直流后,在绝缘内部易形成空间电荷,交联聚乙烯绝缘的高电阻特点使得空间电荷不易消失,由于空间电荷的存在,在绝缘内部某些区域产生一个附加电场,当重新外加电压时,有可能产生电场的叠加,导致电缆击穿。

频繁的直流耐压试验会影响电缆寿命,击穿电压下降。建议采用串联谐振或变频谐振试验系统。

猜你喜欢

相关文章

电工材料排行