电线电缆截面承载功率对照表
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:06:42 作者:老电工手机版>>
有关电线电缆截面承载功率对照表,不同平方电缆的承载功率大小及计算方法,国标允许的长期电流是多少,电缆载流量的估算口诀,以及铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。
电线电缆截面承载功率的对照表
1、1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
2、16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
3、35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
4、70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
5、120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量:
1.5平方毫米──18A
2.5平方毫米──26A
4平方毫米──26A
6平方毫米──47A
10平方毫米──66A
16平方毫米──92A
25平方毫米──120A
35平方毫米──150A
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 【电线电缆截面承载功率对照表】
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)
举例:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此,所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换,(比如插座、空气开关等)。
相关文章4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
1.5、2.5、4、6、10mm2铜线载流大小及带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,铜导线家装用线的规格一般有1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2,一般mm2简称为平,那么1.5、2.5、4、6、10mm2铜线载流多少,能带多大功率用电器,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:48:58
如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则

有关导线截面的选择原则,按经济电流密度选择导线截面,按长时允许电流(允许载流量)选择,按正常运行允许电压损失选择导线截面,以及按机械强度条件选择最小允许截面等。
时间:2021-06-29 08:29:35
如何选择导线,输电线路导线截面选择条件

有关导线的选择方法,在电力网设计中,如何选择线路导线截面,采用经济电流密度选择导线截面,输电线路导线截面选择必须满足的几个条件。
时间:2021-06-29 08:29:28
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
家装电线截面积的规格大小

有关电线的规格大小,在家装中使用的电线,一般是单股铜芯线,这种电线的截面面积的规格有哪些,具体的规格大小是多少,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-06-02 10:38:33