导线接触不良的原因,导线接触不良的检查方法
来源:电工天下时间:2019-10-10 13:03:04 作者:老电工手机版>>
导线接触不良的原因,导线接触不良故障的检查技巧,通过对运行导线接点的状态来判断其接触是否良好,运行中的接点,要求其温度不超过70℃,对被绝缘胶带包裹的接点的保护等。
导线接触不良的原因
低压电气线路中出现导线接触不良的主要原因:
1、接点松动
连接点由于长期振动或冷热变化而松动,造成导线与导线、导线与电气设备连接不牢。大致有4种原因可能会导致接点松动:
1)接点在安装时就未连接牢固。
2)金属具有蠕变性,导致金属蠕变的原因如一年四季气温变化、金属受热膨胀、遇冷收缩等。
3)接点位于长期存在机械振动的环境。
4)金属疲劳,机械强度降低。

2、接触点过小
接触面不光滑或接触面小而形成的接触不良故障。接触处金属导体出现的异常弯曲、变形和凹凸不平,就会使接点处相互接触面积减小,产生接触电阻,如果两导线相连接时的接触面积过小就可能会导致接触不良。
3、接点处有污垢
导线的连接处有杂质,如氧化层、泥土、油污等。这些杂质并非电的良好导体,甚至有些具有良好的绝缘性能,但却阻碍了导体的良好接触,形成接触电阻。
4、铜铝接点处理不当
铜铝接点处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。
接点的保护绝缘层失效后,就有可能会产生电腐蚀,即铜锅两种导体相接时,在空气湿度较大的条件下,铜铝导体之间会发生极化现象,产生电动势差,该电动势差可达1. 69V,由于电动势差的长期存在,就会在金属导体之间发生电解现象,故称为电腐蚀。
导线接触不良的检查方法
通过对运行导线接点的状态,进行判断其接触是否良好。
1、运行中的接点,要求其温度不超过70℃。若超过70℃,则说明接点过热。
下雨天检查接点的温度时,如雨滴立即汽化蒸发或发出“嗤啦”声,说明接点温度较高。下雨天检查接点是否发热,易发现,效率高。
2、对被绝缘胶带包裹的接点,应以保护层有无变色、老化等现象来判断是否是接触电阻过大。
3、看暴露接触点是否受潮、受污染,接点处金属表面光泽是否正常,有无氧化。
4、接点是否松动,具体看螺钉是否松动、缠绕是否松散。
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接

多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53
- 上一篇:电线电缆横截面积与安全载流量的计算方法
- 下一篇:【图】导线连接处的绝缘处理方法