电线电缆横截面积与安全载流量的计算方法,导线截面积与电流的关系中,一般铜线安全计算方法,导体线径的计算公式,铜导线载流量导线的安全载流量,根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定。
一、导线截面积与电流的关系
1、一般铜线安全计算方法
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
铝芯线,线径要取铜线的1.5-2倍。
铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。使用电源时,应注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
2、导体线径的计算公式
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
上式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
一、铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
平常铜导线安全载流量是5~8A/mm2,铝导线的安全载流量是3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家用电器时可将功率因数cosф取0.8。
比如如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
不过在一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A),这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
估算口诀说明:
(1)本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”是2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,是35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70导线的载流量为截面数的3倍;95、120平方导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。