240平方电缆线最大千瓦数及导体载流量的计算口诀
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:09:17 作者:老电工手机版>>
有关240平方电缆线最大千瓦数,导体载流量的计算口诀,每平方毫米截面积的铜芯电缆可通过的额定电流大小,导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料,型号,敷设方法以及环境温度有关。
240平方电缆线最大千瓦数
按电工的“经验公式”来计算:即每平方毫米截面积的铜芯电缆可以通过约5A的额定电流,那么如果是220V线路的话,每KW 的电流在4.5A左右,则240平方的线可以承载240/4.5=53KW多些;
如果是380V的三相平衡(负载为平衡负荷,比如电动机)负荷电路,则每KW的电流为2A左右,那么,也就是240/2A=120KW左右。
480个电流.安全电流载流量是400A,可依情况,当450-500A使用。
无钢铠护套直埋地412A,有钢铠护套直埋地400A。
电缆载流量的计算口诀
1. 用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。【240平方电缆线最大千瓦数及导体载流量的计算口诀】
(电工天下 www.dgjs123.com)小编提醒:导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算 也较复杂。
2. 计算口诀:
10五,100上二。
25,35,四三界。
70,95,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍四倍三倍两倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100 以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。
从上面的排列,可以看出:除10以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
相关文章4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
时间:2022-06-18 07:11:26
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
电线的平方怎么计算

在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。
时间:2022-05-09 22:21:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
时间:2022-05-06 13:22:09
- 上一篇:电线电缆截面承载功率对照表
- 下一篇:交流电器工作电流的计算方法





