有关630kva变压器额定电流的计算公式,630kva变压器额定电流怎么计算,630kva变压器的一次电流,630kva变压器的二次电流,变压器的电流计算公式,需要的朋友参考下。
1、变压器的电流计算公式:变压器容量&pide;(额定电压×根号3)
2、630kva变压器的一次电流为:630kva&pide;(10kv×1.732)=36.37A;
3、630kva变压器的二次电流是:630kva&pide;(0.4kv×1.732)=909A。
630kVA的变压器二次额定线电压是380V应该这样计算:额定相电流=额定功率630000VA/额定线电压380V/1.732(根号3)=957.2141A
变压器功率是630KW,功率P=UI电压和电流的乘积,所以额定电流I=P/U,630KW在提供220V电压时,输出的额定电流是630KW/220V=2864A
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。【630kva变压器额定电流的计算公式】
工作频率:变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
额定功率:在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
额定电压:指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
电压比:指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
空载电流:变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。
空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
空载损耗:指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。
主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
效率:指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
绝缘电阻:表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。
绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。